[Epitesz-barkacs] szunetmentes es akku-karbantarto
Mágus Bérprogram Demo
magus.demo at dpg.hu
2011. Feb. 21., H, 22:41:35 CET
Kaczmarek Edvard <edk-barkacs at babakezek.hu> 2011.02.21. 21:49:59 +1h-kor
írta:
>
> >> Az üzletszabályzat szerint kisfeszültségen a névleges feszültség
> >> 400/230 V. A fogyasztási hely csatlakozási pontján az Engedélyes a
> >> névleges feszültség +- 7,5 % (leágazási ponton +8/-7%)
> >> tartományon belül szolgáltatja a villamos energiát normál
> >> üzemállapotú egyhetes mérése alatt (bármely nap) a napi bármely 10
> >> percre átlagolt értékek 95 %-ában. Az egyhetes mérés valamennyi 10
> >> perces átlagértékének a névleges érték + 10 / -15 % tartományába
> >> kell esnie....
> >
> > Ha kicsit számolsz, kiderül, hogy a 210V bizony belül esik. :-)
> > (230-23=207V.
>
> A +-7.5%-ba viszont nem fér be!
oké,
egy ilyen 1 hétig mérő szerkezetet az engem "kiszolgáló" ELMÜ-nél
lehetne kölcsönkérni?
ha telepítést kérek tőlük, akkor tuti, hogy abban az 1 hetes időszakban
minden csodásan menne. (szerintem)
http://www.elmu.hu/download/ELMU_elosztoi_usz_melleklet_200701.pdf
szerint +10/-8%
a -8% az 211,6V lenne, nekik egy általuk hitelesnek elfogadott kellene
az én "TopTools"-omat nem fogadná el :-(
Te a saját szolgáltatódnál ezt el tudod fogadtatni?
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról