[Epitesz-barkacs] radiator teljesitmeny
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
2011. Nov. 30., Sze, 11:39:41 CET
sikerült jól elkotornom azt a lapot, hogyan lehet visszafelé számítani
mennyi a radiátornak a ténylegesen leadott teljesítménye egy adott helyiségben
(adott körülmények között) ?
egy egycsöves fűtésnél az egyik helyiségben az alábbiakat mértem
--------------------
hőáram 5,6 l/perc
az adott helyiségben 9,9celsiusfok van
a helyiségbe belépő előremenő :29,9 celsius
a visszatérő: 28,7celsius
( a radiátor + a falon levő csövek együtt )
az előremenő - visszatérő átlaga :
( 29,9 + 28,7 ) / 2 = 29,3
kicsi a hőfokesés ( 29,9 - 28,7 ) / 2 = 0,6
( 29,9 + 28,7 ) / 2 - 9,9 = 19,4 celsius a deltaT
-------------------
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról