2011.11.30. 11:39 keltezéssel, Cser Tamas írta:
> sikerült jól elkotornom azt a lapot, hogyan lehet visszafelé számítani
>
> mennyi a radiátornak a ténylegesen leadott teljesítménye egy adott helyiségben
> (adott körülmények között) ?
>
> egy egycsöves fűtésnél az egyik helyiségben az alábbiakat mértem
> --------------------
> hőáram 5,6 l/perc
>
> az adott helyiségben 9,9celsiusfok van
>
> a helyiségbe belépő előremenő :29,9 celsius
> a visszatérő: 28,7celsius
> ( a radiátor + a falon levő csövek együtt )
>
> az előremenő - visszatérő átlaga :
> ( 29,9 + 28,7 ) / 2 = 29,3
>
> kicsi a hőfokesés ( 29,9 - 28,7 ) / 2 = 0,6

Ezt miért kell kettővel elosztani? Kiszámolod, hogy egy liter víz
1,2K fokkal való felfűtése mennyibe kerül, és azt szorozd össze
az 5,6-del.