- 16A 1.5-os kabelen 15 meterre oda-vissza ha jol szamolom 6V eses. es 16A
az mar a kizart kategoria.
- azert kellenek a dobozok, mert kotesek kellenek. sok szerelveny van,
ertelmetlen lenne mindet direktbe huzni. Sok kezi elektromos szerszam,
valtozo munkaterulet, inkabb legyen 15 konnektor korben. De ezek nincs
ertelme tobb mint 2 aramkoron legyenek. Najo, akkor lesz gerinc 2.5-osbol.
A vilagitas is egy aramkor, de 3-4-5 lampatest, 2-3 kapcsoloval, abba is
kell kotes.

Az osztott csatorna klasz lehet, de nincs a sarki boltban, es nem is biztos
hogy szeretnem annyira specizni. Es akkor is keresztezne mindenki
mindenkit, csak kevesbe latszik. De pl akkor nem fuzhetem keresztul a
csatornat a dobozon.

Vajk


2013/7/19 Hofferek Attila <hofi at soka.co.hu>

> 2013.07.19. 12:10 keltezéssel, Vajk Fekete írta:
>
>> - Lapos kabelcsatorna lesz, 40x14 vagy 50x20 ? maximum 18db 1.5mcu, de
>> inkabb kevesebb
>>
>
> Vilagitashoz sztem tokre eleg az 1-es vagy a 0,75-os.
>
>   - Konnektorokhoz vigyek 2.5-ost? Ugy tunik tokre felesleges, max
>> tavolsag az elosztotol 14 meter.
>>
>
> En vinnek, nem sokkal dragabb az sem, es te azert uzemeltetsz
> 2 kW-osnal erosebb gepeket is neha.
>
>   - X alaku ize, sarokelem meg hasonlo szepsegeket senki nem tart, de van
>> tapasztalatom kabelcsatorna faragasban.
>>
>
> Barmilyen hajlekony muanyagot megfelelo hosszura levagva, be lehet
> a csatornaba a vezetekek fole pattintani. Ad absurdum maganak a
> csatornanak a fedojepbol egy akkora darabot.
>
>   - kabelcsatorna le lesz festve diszperzittel
>>
>> Azt almodtam, hogy plafon alatt 10 centivel korbe megy a lapos vastag
>> csatorna. Nehol vannak rajta dobozok, amin at van fuzve minden, es a
>> dobozbol fuggolegesen lejon egy kicsi csatorna a kapcsolohoz, konnektorhoz,
>> vagy megy felfele a plafonra a lampahoz, konnektorhoz.
>>
>
> Kell a doboz? Szep az ugy is, ha neki van koppantva az egyik csati a
> masiknak, kotes
> pedig nem lesz ha jol ertelmezem, minden eret le tudsz huzni egyenesben.
>
>  Viszont igy ha lesz kulon gyengearam, azt hol a feneben vezetem? Akar
>> alatta, akar felette, hogyan tudja kulturaltan kikerulni a 230V cuccokat?
>>
>
> Van olyan csatorna is, ami belulrol el van szeparalva egy elvalasztoval
> 2-3-X rekeszre.
> ______________________________**_________________
> Epitesz mailing list
> Epitesz at lists.javaforum.hu
> http://lists.javaforum.hu/**mailman/listinfo/epitesz<http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz>
>
--------- következ? rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.javaforum.hu/pipermail/epitesz/attachments/20130719/8963e16d/attachment.html>


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról