[Epitesz-barkacs] gazszelep paraelszivo interlock

Vajk Fekete vajkhu at gmail.com
2014. Aug. 22., P, 08:31:47 CEST


Most viccelodsz, vagy tenyleg nem erted? A bearamlast a nyomaskulonbseg
hozza letre. A nyomaskulonbseget meg a venti. Ha nincs kiaramlas, bearamlas
sem lesz.

Vajk


2014-08-22 6:59 GMT+02:00 <edk-barkacs at babakezek.hu>:

> Na vájár! A beáramlást nem a venti hozza létre, az van nélküle is, az csak
> a büdöset viszi ki, nem?
>
> Ed
>
> Sent from a tamagotchi
>
> On August 22, 2014 12:52:23 AM CEST, njjano <njjano at firegate.hdsnet.hu>
> wrote:
>>
>> ---------- Original Message -----------
>> From: Vajk Fekete <vajkhu at gmail.com>
>> To: Amatőr ÊpítÊszek Ês barkåcsolók klubja <epitesz at lists.javaforum.hu>
>> Sent: Wed, 20 Aug 2014 08:43:58 +0200
>> Subject: Re: [Epitesz-barkacs] gazszelep paraelszivo interlock
>>
>>  nemar. langor nyilvan van, most az aktualis szabayoknak megfelelo
>>>  rendszerrol beszelunk.
>>>
>>>  es az elszivas igenis lehet resze a legellatasnak, hiszen az
>>>  elszivas hozza letre a nyomaskulonbseget amitol bejon a levego a legbeejton.
>>>
>>
>> No ma beszeltem a joemberrel, es mivel nemigen tudott meggyozni, igy mindjart
>> az Egaz-Degaz valami tervjovahagyo atyauristenevel is. Letoltottem az Egaz-
>> Degaz honlapjan elerheto gmbsz-2008 doksit is, amiben ugye az szerepel, hogy
>>
>> "Égéstermék-elvezetés nélküli (&#8222;A&#8221; típusú) gázfogyasztó készülékek nem
>> helyezhetők el az alábbi helyiségekben és a gázfogyasztó készülékek
>> működéséhez szükséges légtérbővítés (szellőzőnyílás) sem nyílhat az alábbi
>> helyiségekre:
>>
>> ...
>>
>> - Kivételt képez.a konyhában, vagy konyha-étkező-nappali rendeltetésű
>> helyiségben elhelyezett tűzhely, ha:
>> &#8722; gázfogyasztó készülék égésbiztosítóval rendelkezik,
>> &#8722; a helyiségben külső térbe szellőző gépi elszívó berendezés üzemel és a
>> helyiség levegő-utánpótlása közvetlenül a szabadból biztosított, továbbá,"
>>
>> Namost, ebbol kovetkezoleg ugye KELL az elszivo. Mivel ebben viszont
>> ventillator van, es ott az a masik eloiras, hogy
>>
>> "Ha a szellőző levegő beáramlását ventilátor hozza létre, akkor annak üzemét a
>> gázfogyasztó készü
>>  lék
>> üzemével reteszelni kell."
>>
>> Igy aztan cuppan az abaltf at sz, kell a szelep es a reteszeles az elszivo
>> ventilatoranak uzemevel, evvan :( Allitolag 2013 marcius 1 ota el ez a
>> szabaly...
>>
>> Orom es bodottsag...
>>
>> Kosz mindenkinek a hozzaszolasokat!
>>
>> Jano
>> ------------------------------
>>
>> Epitesz mailing list
>> Epitesz at lists.javaforum.hu
>> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
>>
>>
> _______________________________________________
> Epitesz mailing list
> Epitesz at lists.javaforum.hu
> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
>
>
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.javaforum.hu/pipermail/epitesz/attachments/20140822/55f4da30/attachment.html>


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról