[Epitesz-barkacs] gazszelep paraelszivo interlockz

edk-barkacs at babakezek.hu edk-barkacs at babakezek.hu
2014. Aug. 22., P, 09:03:58 CEST


Elszívóval nem rendelkező konyhák tízezreiben működik gáztűzhely. Ott elég a természetes szellőzés a beáramlás biztosítására. Ha felraknak egy elszívót, egyszeriben nem?
Ed

Sent from a tamagotchi

On August 22, 2014 8:31:47 AM CEST, Vajk Fekete <vajkhu at gmail.com> wrote:
>Most viccelodsz, vagy tenyleg nem erted? A bearamlast a nyomaskulonbseg
>hozza letre. A nyomaskulonbseget meg a venti. Ha nincs kiaramlas,
>bearamlas
>sem lesz.
>
>Vajk
>
>
>2014-08-22 6:59 GMT+02:00 <edk-barkacs at babakezek.hu>:
>
>> Na vájár! A beáramlást nem a venti hozza létre, az van nélküle is, az
>csak
>> a büdöset viszi ki, nem?
>>
>> Ed
>>
>> Sent from a tamagotchi
>>
>> On August 22, 2014 12:52:23 AM CEST, njjano
><njjano at firegate.hdsnet.hu>
>> wrote:
>>>
>>> ---------- Original Message -----------
>>> From: Vajk Fekete <vajkhu at gmail.com>
>>> To: Amatőr ÊpítÊszek Ês barkåcsolók klubja
><epitesz at lists.javaforum.hu>
>>> Sent: Wed, 20 Aug 2014 08:43:58 +0200
>>> Subject: Re: [Epitesz-barkacs] gazszelep paraelszivo interlock
>>>
>>>  nemar. langor nyilvan van, most az aktualis szabayoknak megfelelo
>>>>  rendszerrol beszelunk.
>>>>
>>>>  es az elszivas igenis lehet resze a legellatasnak, hiszen az
>>>>  elszivas hozza letre a nyomaskulonbseget amitol bejon a levego a
>legbeejton.
>>>>
>>>
>>> No ma beszeltem a joemberrel, es mivel nemigen tudott meggyozni, igy
>mindjart
>>> az Egaz-Degaz valami tervjovahagyo atyauristenevel is. Letoltottem
>az Egaz-
>>> Degaz honlapjan elerheto gmbsz-2008 doksit is, amiben ugye az
>szerepel, hogy
>>>
>>> "Égéstermék-elvezetés nélküli (&#8222;A&#8221; típusú) gázfogyasztó
>készülékek nem
>>> helyezhetők el az alábbi helyiségekben és a gázfogyasztó készülékek
>>> működéséhez szükséges légtérbővítés (szellőzőnyílás) sem nyílhat az
>alábbi
>>> helyiségekre:
>>>
>>> ...
>>>
>>> - Kivételt képez.a konyhában, vagy konyha-étkező-nappali
>rendeltetésű
>>> helyiségben elhelyezett tűzhely, ha:
>>> &#8722; gázfogyasztó készülék égésbiztosítóval rendelkezik,
>>> &#8722; a helyiségben külső térbe szellőző gépi elszívó berendezés
>üzemel és a
>>> helyiség levegő-utánpótlása közvetlenül a szabadból biztosított,
>továbbá,"
>>>
>>> Namost, ebbol kovetkezoleg ugye KELL az elszivo. Mivel ebben viszont
>>> ventillator van, es ott az a masik eloiras, hogy
>>>
>>> "Ha a szellőző levegő beáramlását ventilátor hozza létre, akkor
>annak üzemét a
>>> gázfogyasztó készü
>>>  lék
>>> üzemével reteszelni kell."
>>>
>>> Igy aztan cuppan az abaltf at sz, kell a szelep es a reteszeles az
>elszivo
>>> ventilatoranak uzemevel, evvan :( Allitolag 2013 marcius 1 ota el ez
>a
>>> szabaly...
>>>
>>> Orom es bodottsag...
>>>
>>> Kosz mindenkinek a hozzaszolasokat!
>>>
>>> Jano
>>> ------------------------------
>>>
>>> Epitesz mailing list
>>> Epitesz at lists.javaforum.hu
>>> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
>>>
>>>
>> _______________________________________________
>> Epitesz mailing list
>> Epitesz at lists.javaforum.hu
>> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
>>
>>
>
>
>------------------------------------------------------------------------
>
>_______________________________________________
>Epitesz mailing list
>Epitesz at lists.javaforum.hu
>http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.javaforum.hu/pipermail/epitesz/attachments/20140822/85fd7a2a/attachment.html>


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról