[Epitesz-barkacs] gazszelep paraelszivo interlockz

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
2014. Aug. 22., P, 09:24:32 CEST


edk-barkacs at babakezek.hu <edk-barkacs at babakezek.hu> írta, 2014. 08. 22.:
> Elszívóval nem rendelkező konyhák tízezreiben működik gáztűzhely. Ott elég a
> természetes szellőzés a beáramlás biztosítására. Ha felraknak egy elszívót,
> egyszeriben nem?

ha hagyományos, energetikailag szar, rendszerváltás előtti ajtó-ablak van,
ahol a szél süvít a csukott ablak mellett, akkor jó, akkor nem kell retesz

ha légmentesen záródó (!) "modern" EU elvárásos ajtó-ablak van, akkor lukat kell
vágni és ventillátoros szar kell, mert nincs természetes beáramlás

> Ed
>
> Sent from a tamagotchi
>
> On August 22, 2014 8:31:47 AM CEST, Vajk Fekete <vajkhu at gmail.com> wrote:
>>Most viccelodsz, vagy tenyleg nem erted? A bearamlast a nyomaskulonbseg
>>hozza letre. A nyomaskulonbseget meg a venti. Ha nincs kiaramlas,
>>bearamlas
>>sem lesz.
>>
>>Vajk
>>
>>
>>2014-08-22 6:59 GMT+02:00 <edk-barkacs at babakezek.hu>:
>>
>>> Na vájár! A beáramlást nem a venti hozza létre, az van nélküle is, az
>>csak
>>> a büdöset viszi ki, nem?
>>>
>>> Ed
>>>
>>> Sent from a tamagotchi
>>>
>>> On August 22, 2014 12:52:23 AM CEST, njjano
>><njjano at firegate.hdsnet.hu>
>>> wrote:
>>>>
>>>> ---------- Original Message -----------
>>>> From: Vajk Fekete <vajkhu at gmail.com>
>>>> To: Amatőr ÊpítÊszek Ês barkåcsolók klubja
>><epitesz at lists.javaforum.hu>
>>>> Sent: Wed, 20 Aug 2014 08:43:58 +0200
>>>> Subject: Re: [Epitesz-barkacs] gazszelep paraelszivo interlock
>>>>
>>>>  nemar. langor nyilvan van, most az aktualis szabayoknak megfelelo
>>>>>  rendszerrol beszelunk.
>>>>>
>>>>>  es az elszivas igenis lehet resze a legellatasnak, hiszen az
>>>>>  elszivas hozza letre a nyomaskulonbseget amitol bejon a levego a
>>legbeejton.
>>>>>
>>>>
>>>> No ma beszeltem a joemberrel, es mivel nemigen tudott meggyozni, igy
>>mindjart
>>>> az Egaz-Degaz valami tervjovahagyo atyauristenevel is. Letoltottem
>>az Egaz-
>>>> Degaz honlapjan elerheto gmbsz-2008 doksit is, amiben ugye az
>>szerepel, hogy
>>>>
>>>> "Égéstermék-elvezetés nélküli (&#8222;A&#8221; típusú) gázfogyasztó
>>készülékek nem
>>>> helyezhetők el az alábbi helyiségekben és a gázfogyasztó készülékek
>>>> működéséhez szükséges légtérbővítés (szellőzőnyílás) sem nyílhat az
>>alábbi
>>>> helyiségekre:
>>>>
>>>> ...
>>>>
>>>> - Kivételt képez.a konyhában, vagy konyha-étkező-nappali
>>rendeltetésű
>>>> helyiségben elhelyezett tűzhely, ha:
>>>> &#8722; gázfogyasztó készülék égésbiztosítóval rendelkezik,
>>>> &#8722; a helyiségben külső térbe szellőző gépi elszívó berendezés
>>üzemel és a
>>>> helyiség levegő-utánpótlása közvetlenül a szabadból biztosított,
>>továbbá,"
>>>>
>>>> Namost, ebbol kovetkezoleg ugye KELL az elszivo. Mivel ebben viszont
>>>> ventillator van, es ott az a masik eloiras, hogy
>>>>
>>>> "Ha a szellőző levegő beáramlását ventilátor hozza létre, akkor
>>annak üzemét a
>>>> gázfogyasztó készü
>>>>  lék
>>>> üzemével reteszelni kell."
>>>>
>>>> Igy aztan cuppan az abaltf at sz, kell a szelep es a reteszeles az
>>elszivo
>>>> ventilatoranak uzemevel, evvan :( Allitolag 2013 marcius 1 ota el ez
>>a
>>>> szabaly...
>>>>
>>>> Orom es bodottsag...
>>>>
>>>> Kosz mindenkinek a hozzaszolasokat!
>>>>
>>>> Jano
>>>> ------------------------------
>>>>
>>>> Epitesz mailing list
>>>> Epitesz at lists.javaforum.hu
>>>> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
>>>>
>>>>
>>> _______________________________________________
>>> Epitesz mailing list
>>> Epitesz at lists.javaforum.hu
>>> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
>>>
>>>
>>
>>
>>------------------------------------------------------------------------
>>
>>_______________________________________________
>>Epitesz mailing list
>>Epitesz at lists.javaforum.hu
>>http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
>


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról