[Epitesz-barkacs] kombi kazán, fűtés, melegvíz

Nagy Tamás nntamass at gmail.com
2014. Júl. 6., V, 13:40:42 CEST


Lassan kiderül számomra, hogy milyen keveset tudok a témáról.

Hogyan szabályoz egyáltalán egy kazán? Van mondjuk egy szobatermosztát,
beállítok 22C-ot. Mivel szabályoz a a kazán, az előremenő hőmérsékletét
állítja? Vagy leállítja a keringetőszivattyút mikor elérte a beállított
hőmérsékletet?




2014-07-06 10:28 GMT+02:00 Vajk Fekete <vajkhu at gmail.com>:

> A kovetkezot kell kiszamolni:
>
> Valasztasz egy vizhofokot. Mondjuk 60/40. Erre kiszamolod a radiatorok
> osszteljesitmenyet. Mondjuk kijon 8kW. Ha tudna a kazan 8kW-on egni, es a
> viz sebessege is megfelelo, akkor tud allandosult allapotban menni a
> rendszer. Szoval amit ir a doksi, az tok jo otlet. Azt jelenti hogy nem
> csak eloremeno homersekletre szabalyoz, hanem egestermekre is. Persze igy
> kapcsolgatni fog, de csak amennyi muszaj.  Mert azt fogja csinalni hogy kis
> teljesitmenyen fut, tartja a 60-as eloremenot, de tul hideg a fust. Ezert
> noveli a teljesitmenyt, attol meg 60 fole megy a viz es lekapcsol.
>
> Vajk
>
>
> 2014-07-06 9:57 GMT+02:00 Nagy Tamás <nntamass at gmail.com>:
>
> Van a Sauniernek ez a Themafast sima turbós kazánja, ami le tud menni 24
>> kW-ról 4-re. Ezt találtam egy H-mod technikáról szóló doksijukban:
>>
>> "Megoldották annak a káros jelenségnek a kiküszöbölését is, amit a
>> drasztikusan lecsökkent égőteljesítmény következtében létrejövő kondenzáció
>> jelent. Egy érzékelő folyamatosan figyeli az égéstermék hőmérsékletét, és
>> szükség esetén megnöveli a teljesítményt."
>>
>>
>> Szóval akkor előfordulhat, hogy ugyan le tudná venni a teljesítményét
>> 4kW-ra, de ekkor látja, hogy beindul a kondenzáció, ez viszont rossz lenne,
>> mivel ez nem kondenzációs, felnyomja a teljesítmény. A kérdés, hogy ez
>> milyen gyakori. Mert ha gyakran előáll ez a helyzet, akkor ugyan tudna 4
>> kW-on menni, de állandóan magasabb teljesítményen fog, és inkább
>> kapcsolgatni fog, hogy megakadályozza a kondenzációt.
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> 2014-07-06 8:39 GMT+02:00 Vajk Fekete <vajkhu at gmail.com>:
>>
>>> A kondenzacios csak abban kulonbozik, hogy felkeszultek arra, hogy le
>>> fog csapodni a viz az egestermekbol. Egy nemkondis kazannal is tudsz 40
>>> fokos eloremenovel futeni ha nagyon akarsz, csak csurogni fog a viz a
>>> kazanbol meg a kemenybol, es elrohad a kazantest. a nem kondis kazanok
>>> azert nem szoktak lemenni a teljesitmennyel, mert a kis langteljesitmeny
>>> eselyesebbe teszi a kondenzaciot.
>>>
>>> A szivattyu fordulata fix (lehet hogy allithato harom fokozatban, de
>>> egyszer beallitod, onnantol fix). Igy az adott rendszerrel a terfogataram
>>> is fix, de legalabbis maximalt. (csokkenhet a termofejek miatt) Igy a
>>> visszatero homersekletbol, a terfogatarambol es a teljesitmenybol adodik az
>>> eloremeno homerseklet. Ha nagyon leveszed a teljesitmenyt, kicsi lesz az
>>> eloremeno homerseklet, es kondenzalodni fog az egestermek mindenkepp.
>>>
>>> Egy ilyen kicsi hoigenyu lakasba igazibol kicsi kazan kellene, csak az a
>>> teljesitmeny meg nem eleg az atfolyos vizmelegiteshez. Logikus lenne akkor
>>> az indirekt tarolo, viszont a kicsi lakasban nem igazan van neki hely.
>>>
>>>
>>> gazfogyasztas: ha laktak a lakasban, a gazoran megnezed az evet mikor
>>> szereltek fel, meg az ora allasat, es maris van egy saccod az eves
>>> gazfogyasztasra.
>>>
>>>
>>> Vajk
>>>
>>> Vajk
>>>
>>>
>>> 2014-07-05 22:31 GMT+02:00 Nagy Tamás <nntamass at gmail.com>:
>>>
>>> Értem, akkor komfort miatt érdemes arra törekedni, hogy tudjon a kazán
>>>> minél kisebb teljesíményen üzemelni.
>>>>
>>>> Az miért van, hogy kondenzációsaknál sokkal szélesebb ez a min/max
>>>> tartomány, mint átlag turbósnál? Ez a kondenzációs működésből adódik, vagy
>>>> egyszerűen abból, hogy ezek általában drágábbak, és többet tudnak ilyen
>>>> téren is?
>>>>
>>>> Találtam egy kivételt egyébként. Saunier Duval Themafast F25 H-mod. Ez
>>>> egy turbós kazán, nem kondenzációs, ennek ellenére a fűtési hőteljesítménye
>>>> 4,1 - 24,9 kW közötti.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> 2014-07-05 21:33 GMT+02:00 Lantos Gabor <backup2net at gmail.com>:
>>>>
>>>>> Ø  Mennyire számít ez? Nagy baj az nekem, ha állandó ki-be kapcsolás
>>>>> van (0kW, aztán 12kW, 0, 12, stb.) ? Mennyivel jobb, ha kapcsolgatás
>>>>> helyett egy állandó 4kW teljesítménnyel tud fűteni pl?
>>>>>
>>>>> Az állandóan ki-be kapcsolgató kazán esetében szélsőségesebbek a
>>>>> kilengések, a folyamatosan kisebb teljesítménnyel fűtés esetén sokkal
>>>>> kisebb a hőingadozás, ezért komfortosabb a hőérzet.
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> G.
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Epitesz mailing list
>>>>> Epitesz at lists.javaforum.hu
>>>>> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Epitesz mailing list
>>>> Epitesz at lists.javaforum.hu
>>>> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
>>>>
>>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Epitesz mailing list
>>> Epitesz at lists.javaforum.hu
>>> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
>>>
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> Epitesz mailing list
>> Epitesz at lists.javaforum.hu
>> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
>>
>>
>
> _______________________________________________
> Epitesz mailing list
> Epitesz at lists.javaforum.hu
> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
>
>
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.javaforum.hu/pipermail/epitesz/attachments/20140706/6cf47a1a/attachment.html>


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról