[Epitesz-barkacs] vízvezeték magasan
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2014. Nov. 22., Szo, 10:05:57 CET
Vajk Fekete wrote:
> de ebbol az kovetkezik, hogy ha megmerem a statikus nyomast, meg
> megmerem a csapon a tomegaramot, akkor ebbol kiszamithato a tapegyseg
> "belso ellenallasa".
Pontosan. És megméred tényleg?
> es ha kiderul hogy szokasos vizelvetelnel is mar tokre nagy a belso
> nyomaseses, akkor tok kicsi plusz nyomaseses is jelentos tomegaram
> csokkenest okozhat.
Így van. De hogy mi mekkora, az lenne az igazi, ha tudni lehetne.
Kicsit macerás, mert kellene pl két azonos végkiképzésű slag, amik közül az
egyik mondjuk 1 méteres, a másik meg 10 vagy 20. Akkor ténylegesen a
többlethossz okozta változás lenne megmérhető.
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról