[Epitesz-barkacs] fan coil teljesítmény
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2016. Ápr. 16., Szo, 19:25:24 CEST
Vajk Fekete wrote:
> Mennyi lehet a leadott teljesítménye egy 24kW kazánból származó
> hőcserélőnek, ha 40fokos vizet tolok bele, és egy nagy ventivel tolom
> át rajta a levegőt?
Abból indulnék ki, hogy egy klímának csak kicsit nagyobb a felülete a
beltériben, ellenben a légáram nem valami nagy. Ha a csövek hőmérséklete 40 fok
körüli, akkor simán lejön róla vagy 3 kW.
Ha nálad a légáram sokkal nagyobb is tud lenni, és emellett megmarad a hőfok,
akkor lehet, hogy akár 4-6kW is lejöhet róla. A vízáramnak ekkor kiszámítható,
mekkorának kellene lennie:
Mondjuk 5 fokot csökken a hőfoka, az 5kW-nál 1kW/fok kapacitás-áramot jelent.
A víz fajhője 4,2kWs/kgfok, ebből 1/4,2=kb 0,24kg/s víz kell, ennyinél biztos
többet tud a fűtési rendszer.
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról