[Epitesz-barkacs] fan coil teljesítmény
szepygab at gmail.com
szepygab at gmail.com
2016. Ápr. 17., V, 14:47:31 CEST
Sziasztok!
jhidvegi írta 16 Apr 2016 19:25 levelében:
> ebbÑl 1/4,2=kb 0,24kg/s víz kell,
> ennyinél biztos többet tud a fñtési rendszer.
Ez 0,64 m3/h
Egy Grudfoss 40/25-ös (nem túl nagy) keringető szivattyú optimális
munkapontban ennek alg több, mint a dupláját tudja. Egy rendszerben ez
sokkal kevesebb lesz, mert ott a sok csősúrlódás. Vagyis szerintem ha ez a
kütyü közel lesz a kazánhoz, akkor akár át is folyhat rajta ennyi, de biztos
totál kisöntöli a ház többi részét.
Biztosítani kell azt is, hogy amikor a fűtéshez kinyitják az elzáró szelepét,
elinduljon a ventilátor is. Ha nem hűti, a durván lecsökkenő delta T miatt a
kazán elektronikája hibajelzéssel le fog tiltani.
Üdv
Gábor
http://jokaja.hu