[Epitesz-barkacs] fan coil teljesítmény

Vajk Fekete vajkhu at gmail.com
2016. Ápr. 17., V, 09:21:00 CEST


koszi! az enyem sokkal kisebb, viszont nem is 20 fokos levegot fog futeni
hanem 10 fokosat. ha ezekkel atszorzom, akkor is jo jon ki!

vajk
On Apr 17, 2016 09:09, "jhidvegi" <jhidvegi at gmail.com> wrote:

> Imre Kormos wrote:
>
>> Abból indulnék ki, hogy egy klímának csak kicsit nagyobb a felülete a
>>>
>> beltériben, ellenben a légáram nem valami nagy. Ha a csövek
>> hőmérséklete 40 fok körüli, akkor simán lejön róla vagy 3 kW.
>>
>> Szerintem a klíma csövek sokkal-sokkal melegebbek 40 foknál..
>>
>
> Biztos olyan üzemállapot is van, de nálam jóideje burkolat nélkül mennek
> ezek, és meg tudom tapintani a csöveket. Szóval nem mindig sokkal
> melegebbek.
>
> De máshonnan is rá lehet közelíteni a dologra.
> Természetes léghűtésnél, tehát venti nélkül 10W/m2fok egy jó közelítés.
> Erős légáramnál ennek minimum a 20-szorosa áll elő. Ebből lehet számolni.
>
> Egy sacc: az említett hőcserélő kb 12dm2 alapterületű, és kb 2mm-enként
> van egy lemez, ami vagy 80mm széles. Szóval a felület kb 2x40-szerese (két
> felület van lemezenként) a 12dm2-nek, az kb 0,96 m2.
>
> 20 fok a különbség, 200W/m2fok * 20fok * 0,96m2=3840W minimum. Ezt persze
> csökkenti a lemezek hővezetésének a korlátja, tehát a lemezek nem tudják
> teljesen felvenni a csövek hőmérsékletét.
>
> De majd kiderül, ha egyszerű kipróbálni. A próba úgy is történhet, hogy
> nem kell a fűtési rendszert megbontani, a hmv-t lehet hozzá felhasználni.
>
> hjozsi
> _______________________________________________
> Epitesz mailing list
> Epitesz at lists.javaforum.hu
> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
>
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.javaforum.hu/pipermail/epitesz/attachments/20160417/c26b7685/attachment.html>


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról