Azért ezek méltányolható műszaki szempontok, nem? A testet/közöset és a földet ne keverjük össze. Egy ilyen eszköznél ki szeretne otthon földfüggetlen testelést?
pi
----- Original Message -----
From: Vajk Fekete
To: Amatőr építészek és barkácsolók klubja
Sent: Monday, October 03, 2016 10:53 AM
Subject: Re: [Epitesz-barkacs] gaz hasznalat
A firelét azért nyomatják, mert ha kilukad valami, akkor elázik a kazánban az áram, és akkor jobb ha a kazánon kívül áramtalanít valaki.
A fázisérzékenység meg azért van, mert a láng vezetőképességén alapul a lángérzékelés. Az, hogy a láng az EPH felületekkel érintkezzen elkerülhetetlen, ezért a mérés csak a föld és egy elektróda között lehetséges. Ha a mérőáramkör földfüggetlen lenne, akkor is le kellene az egyik felét kötni a védőföldre. De nem szaroznak vele hogy földfüggetlen legyen...