[Epitesz-barkacs] PVC csatornacső hőállósága
szepygab at gmail.com
szepygab at gmail.com
2020. Feb. 18., K, 07:41:35 UTC
Gondold végig azt is, hogy a különféle üzemállapotok között nincs-e olyan,
amikor valamelyik - szerintem első sorban a lakásból a hideg levegőt a
kollektorhoz szállító - csőben kondenzvíz keletkezhet? Ez megkövetelné a
csövezés lejtéssel való szerelését és a kondenzvíz befagyásmentes
elvezetésének megoldását is.
üdv
Gábor
Horváth Zsolt írta 18 Feb 2020 8:18 levelében:
>
> Igaz, nem írtam a témaindító levélben, de rendes hőszigetelést
> mindenképpen teszek rá. Csak előtte emiatt valamilyen zárt
> szerkezetet kell telepítenem, amiben a csövek és a szigetelés
> vízmentesen elhelyezhető. :D
> (Ebbe a tartóba aztán majd mehetnek vízcsövek is, a későbbi, vizes
> kollektorokhoz.)
>
>
> Horváth Zsolt
>
>
>
> Vajk Fekete <vajkhu at gmail.com> írta:
> >Kilágyul, de ennyi. 90 foktól nem is igazán.Viszont a levegőnek
> >nagyon kicsi az energiasűrűsége, egész kicsi veszteség is végezetes
> >lehet.Gyors saccolás:Teszel rá 10 centi hungarocellt. az .4W/m2K.
> >90fokos a levegő, kint van nulla, az 36W/m220m 110es cső az 6m2. 200W
> >veszteség.A csőben csinálsz komoly áramlást, mondjuk 10m/sec megy a
> >levegő. kb 10liter per méter a térfogat, 100liter per sec. az kb
> >0.1kg/sec. 70fok deltaT-vel az kb 7kW. Hmm, ehhez a 200W veszteség
> >nem is sok.
> _______________________________________________
> Epitesz mailing list
> Epitesz at lists.javaforum.hu
> http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
Üdv
Gábor
http://jokaja.hu
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról