Sziasztok!

Néhány megjegyzés, gondolat villanyszereléssel kapcsolatban.

Sodrott vezetéket csak kényszerből húznék, pl. ha a tömör nem hajlandó
elmenni, vagy éppen csak ez van kéznél és sürgős a feladat, vagy csak azt
kapok a megfelelő színben. Szerintem kényelmetlen vele dolgozni és azonos
keresztmetszet mellett vastagabb a vezeték.

Ha már említettem a színt: 2 fázisnál nincs gond, fekete a fázis, kék a
nulla és zöld-sárga a védőföld. Több fázisnál viszont meg kell különböztetni
a fázisokat is egymástól, ha egy nyomvonalon mennek, akkor mindenképpen, de
ha egészen másfelé akkor is, mert ha 10-20 év múlva valamit szerelni kell
rajta, akkor az nagy segítség lesz Neked is.

16A-nél dukál a 2,5mm2 (természetesen 3x2,5mm2), ez elég is konnektoroknak,
úgyis szívás lesz a bekötésnél. Kettőt bekötni meg >2x-es szívás, de
konnektorból továbbvezetni nemcsak ezért nem szabad.

Világításra elég 1-1,5mm2. Manapság már ide is 3 ér kellhet, mert a
lámpatestek is földeltek. A kismegszakító itt lehet 6-10A.

A vezetékeket (csöveket) semmiképpen nem szabad egy horonyba tenni a
fűtésvezetékkel, sőt attól előírás szerű távolságban kell vinni. Célszerű a
mennyezettől való távolságot egyenletesen tartani - később sok bosszúságtól,
esetleg balesettől óvhat meg. Csak vízszintes és függőleges vezetés
ajánlott, ferdén vezetni tilos és veszélyes.

Csatlakozó (kötő) doboznak legalább 80-ast kell használni, de szükség esetén
100-ast, 150-est a vezetékszámtól függően. Ezeket viszont magasra kell
tenni, innen ágaznak le a dugaszoló aljzatokhoz menő csövek.

A gégecső kényelmesen hajlítható, de nehéz elhúzni benne a vezetéket, egy
számmal nagyobb átmérőjű kell belőle, mint a sima csőből. 16-osig lehet
műanyag hajlító hurkával hajlítani csövet (ezt melegen ajánlom :-), inkább
ebből használj több szálat egymás mellett, hacsak nem akarsz kínlódni a
vastagabbal, vagy Te vagy elég vastag ahhoz, hogy gyári idomokat használj
:-). A csöveket a tégla szintjéig kell süllyeszteni. Ne legyen "mélypontja"
a csőnek, ahol esetleg víz (kondenzvíz) tud összegyűlni.

A vezetékeket természetesen utólag és egyszerre kell behúzni, a szükségesnél
nem lényegesen hosszabb (lehetőleg műanyag) behúzó szállal. A fém behúzónak
is van előnye: meg lehet fogni fogóval is, hogy jobban tudd húzni, de akkor
már baj van. Egy behúzási szakaszban lehetőleg ne legyen 2-nél több 90 fokos
ív.

A vezetékeket 4-6cm hosszban blankold meg, dugd a behúzó szalag hurkába és
hajlítsd vissza olyan hosszan, hogy ne érjen el a visszahajlított vég a
szigetelésig. Ezzel biztosítod, hogy ne legyen bumszli az elején. Ezt
(kombinált) fogóval nyomd is össze, mert az éles hajlítás nehezebben nyílik
ki menet közben. Esetleg be is lehet tekerni szorosan (bandázsolni)
1,5mm2-es vezetékkel, majd oda-vissza többször tekerd be szigetelő
szalaggal, hogy "sima" legyen a felülete. Több vezetéknél, amikor nem férnek
bele a behúzó végén lévő hurokba, egy 2,5mm2-es csupasz vezetékdarabbal
lehet felkötni a köteget a behúzó végére.

Behúzáskor (hacsak nem megy bele szinte magától is a vezeték :-) a szigetelő
szalaggal betekert elejétől kezdve pl. folyékony, nem higított
mosogatószerrel síkosítani kell, mert szárazon esetleg egyáltalán nem lehet
behúzni. Bemenő oldalon kell valaki, aki igazgatja, keni és optimális erővel
tolja befelé a köteget.

Villanyt szerelni sohasem szabad egyedül!

Több áramkört azért célszerű kialakítani, hogy nagyteljesítményű fogyasztók
ne menjenek ugyanarról a vezetékről. Arra viszont ne számíts, hogy zárlat
esetén nem fog leoldani a szolgáltató által a fogyasztásmérő alá szerelt
kismegszakító is - egyedüli könnyebbség a több fázis.

A több áramkörnek akkor van jelentősége, amikor valamilyen okból ki kell
zárni egy vagy több fogyasztót. Ilyen lehet pl. a kültéri dugaszoló aljzatok
áramköre, melléképületek áramellátása, speciális fogyasztók biztonságos
kikapcsolása. És ha elmegy mindenki otthonról, biztonsági okokból csak a
legszükségesebb, a hűtők, a klíma vagy a fűtés, az akvárium, a riasztó,
kertlocsolás etc. kapjon táplálást.

Az alumínium vezetéket bármilyen módon is kötöd össze mással, nem lesz
igazán jó, potenciális hibaforrás, és állandó tűzveszély. Én a helyedben
inkább Alu vezetéket vinnék a csőben is már a kismegszakítótól.

Az ÉV relé jó dolog, de ha jó sok áramköröd van és mindent belekötsz és elég
érzékeny, akkor nagyon útálni fogod. Viszont a sok részre bontott áramkör
könnyíti a hiba megkeresését.

A védőföldelést nagyon jóra csináld, mindenhova vidd el ahova kell! Ez
fontosabb, mint a nulla vagy a fázis, élet múlhat rajta (még akkor is, ha
működik az ÉV relé). Legyenek vele összekötve a fémcsövek, a kád és minden
egyéb nagykiterjedésű fémtárgy a házban és a házon. Ezek az összekötések és
a dugaszoló aljzatok védőföldjei külön vezetéken menjenek a kismegszakítók
dobozáig, ahol egy sínen közösíteni kell (EPH) és a dobozban valószínűleg
gyárilag megtalálható vastag rézvezetékkel a nullával is össze kell kötni.

Előfordulhat, hogy valamelyik megállapításom ma már ellentmond az
előírásoknak, ezért is javaslom, hogy a szabványokat mindenképpen nézd át
szerelés előtt - ezek nagyon jól átgondolt előírások.