[Epitesz-barkacs] puffertartályok közötti hőtranszfer?
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2008. Aug. 8., P, 07:56:35 CEST
szepygab at fw.hu wrote:
> Nekem kicsit bonyolultnak tűnik a kettős pufferelés, nem látom az
> igazi értelmét.
Ez volt a feladat, a kiírás. :-)
> Szerintem a második puffer helyett a hőcserélt szekunder kör
> közvetlenül a fűtésre is dolgozhat. Ha kell a pufferkapacitás, az
> első tartály térfogata növelhető.
Lehet. Talán annyi értelme van a marha nagy tartálynak (akár egynek, akár
kettőnek), hogy a klíma éjszakai árammal járatható, tehát begyűjthető egy
valag hő olcsóbban, és egy napra szépen eltárolható. A kéttartályos módi
előnye az lehet, hogy ha nem kell fűteni, csak a kisebbik, használati
melegvízre való tartály hőtartásáról kell gondoskodni kisebb hőveszteségre
számítva.
> Azért erősen elkezdenék számolni mielőtt belevágok. Ez a
> rendszer, a fűtési hőigénytől és a pancsolási szokásoktól függően
> elég nagy teljesítményt igényelhet. Ki lehet venni ennyit a
> klímá(k)ból?
Klímákból igen. Nálam összesen vagy 15kW vagy még több is simán kivehető.
Darabszámtól és az egyedi klímateljesítménytől függ, meg attól, hogy mi a
hőforrás. Pl ha egy 12 fokos vízű kút, mint szó esett róla már, az nagyon
jelentős előny, a klíma COP-ja akkora lehet, hogy a névleges teljesítményt
lényegesen meghaladhatja a tényleges. (Nem beszélve arról, hogy meleg
hőforrás esetén maga a felvett teljesítmény is megnőhet.)
> Végül is ez egy levegő/víz hőszivattyú. Azok 7 fokos külső
> hőmérsékletnél sem szoktak lényegesen 3 fölötti COP-t produkálni.
Na de Mágusnak van kútvize!
Amúgy előny, ha nincs felengedve a melegoldali hőmérséklet magasra. A HMV
mondjuk nem ebbe az irányba való elmozdulás, de ha direkt padlófűtés a
cél, jelentősen lejjebb jön a beltéri-kültéri hőfokkülönbség, azaz
javulhat a COP. Tehát akár célszerű lenne tök külön kezelni a fűtést és a
hmv-t.
> Budapesten a fűtési időszak átlaghőmérséklete +1 fok. A beruházás
> összegét is figyelembe véve, érdemes átgondolni az egész
> gazdaságosságát.
> Persze, ha itt csak egy gondolatkísérletről van szó, akkor nem
> szólam :-)
Ez nagyon egyénfüggő. Pl a megboldogult Halász Ferinél nem volt gáz,
hőtárolós kályhával fűtött, tehát direkt árammal. Neki nagy előrelépés
volt a klímás fűtés. Nálam meg ugyan van gáz elvileg, de a villany
olcsóbban jön ki még nem valami fényes COP esetén is.
A beruházás? Hát nem vagyok biztos benne, hogy egy zárt égésterű kazán az
ő kéményével adott esetekben olcsóbb, mint a klímás játék, és a klímás
megoldásnél a kéményseprők is békénhagyják az embert. Na meg ez hűt is.
Nálam már határozottan körvonalazódott, hogy bizony efféle fűtést fogok
csinálni, méghozzá padlófűtéssel.
A használati melegvízre pedig egy másik, fordított módin töröm a fejem:
alapvetően napkollektoros vízmelegítés, de télen, amikor nincs talán elég
delej a napfényből, akkor a fűtésvízre támaszkodó hőszivattyú, tehát
víz-víz hőszivattyú bejöhet. És persze amit lehet, éjszakai (helyesebben
különmért) áramból, amit nem, hát azt meg az ipariból.
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról