[Epitesz-barkacs] split 4 csöves átkapcsoló

szepygab at fw.hu szepygab at fw.hu
2008. Júl. 27., V, 06:45:31 CEST


Sziasztok!

On 26 Jul 2008 at 22:11, jhidvegi wrote:
> Inkább le kell mérni. egy bojler vagy mosógép f~nt~Ntestet vízbe rakva
> valami trükkel biztos meg lehet mérni a cs~N felületi h~Nmérsékletét.
> Itt bazi nagy a felületi h~Nárams~nr~nség, 1m körüli csövön kijön akár
> 3kW is (van épp egy ilyenem), a cs~Nátmér~N asszem 8 mm, szóval ez
> bizony kb 1200W/dm2. A víz ett~Nl a cs~N körül egyáltalán nem akar
> forrni vagy bármi heves reakcióba fogni, a csövet meg lehet fogni
> kézzel.
Én bizony óvatosan fogdosnám.
Mikor kozeledik a bojler a beállított 60 fokhoz, bizony hallani, 
hogy pezseg, vagyis a fűtőtest felületi hőmérséklete 100 fok 
körül van. Ezek a pici buborékok persze a környező vízben hamar 
kondenzálódnak, így a bojlerben nem képződik gőzpárna. A fűtőtest 
felületi hőmérséklete és a tartálynnyi víz között viszont több 10 
fok a hőlépcső. Így könnyű kis felületen nagy hőmennyiséget 
átadni, viszont hőszivattyús üzemben épp a kis hőlépcső javítana 
a hatásfokon.

üdv

szepygab


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról