[Epitesz-barkacs] a klíma terhelésében áramfelvétel eltérés
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2008. Sze. 9., K, 13:44:24 CEST
vajk fekete wrote:
> az van, hogy a motor fordulatszama viszonylag fix, a nyomatek meg
> attol fugg, hogy a holeado oldalon mekkora a nyomas. tehat minnel
> nagyobb homersekleten kell leadja a hot, annal nagyobb a szukseges
> nyomas, annal nagyobb a szukseges kompresszorteljesitmeny.
Így van, de csak majdnem. Az is számít, hogy a szívó oldalon mekkora a
szívás. :-) Ha ott jó hideg van, akkor alacsony a nyomás. Ez ott jön be a
képbe, hogy a teljesítmény az nyomáskülönbség szorozva térfogatárammal. Ha
kicsi a szívóoldali nyomás, akkor egy-egy lökethez alig tartozik valami
gázadag, tehát kicsi lesz a térfogatáram, hiába adott a fordulatszám és a
lökethossz (dugattyús gépnél). Pl a már vákuum lenne, akkor elvileg a
teljesítmény el is tünhetne.
Viszont, ha jó magas a szívóoldali nyomás, akkor sok gázzal töltődik meg a
lökettérfogat, jó nagy lesz a térfogatáram, és ezt ki is mértem, akár le
is old a kompresszor hővédelme. (Meg is történt nálam). Maga a
klímavezérlés is foglalkozik a problémával, csak nem tudom, hogy érzékeli.
Ha kint túl meleg van, ezért fűtéskor magas a szívóoldali nyomás, akkor
simán kikapcsolja a kültéri ventillátorát, hogy hüljön csak lejjebb.
Ehelyett én inkább megbűvölöm a szerkezetet később egy inverterrel, hátha
úgy jobb lesz a COP.
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról