[Epitesz-barkacs] thermoszelep
szepygab at gmail.com
szepygab at gmail.com
2008. Sze. 23., K, 06:57:13 CEST
On 22 Sep 2008 at 22:06, jhidvegi wrote:
> egyes termosztátok nem lehetnek kétpont szabályozásúak, ha nagy
> h~Ntehetetlenség~n a f~ntési rendszer, pl a szóban forgó
> padló-fal-plafonf~ntésnél, mert beleng piszkosul, elfogadhatatlan
> h~Nfokingadozások állnak el~N. Persze ett~Nl még lehet kétállapotú, be
> vagy ki, de PID szabályozónak kell benne lennie.
A színtiszta padlófűtés időállandója kb. 3 óra, ennél bizony
előfordulnak ilyen gondok.
A fal/mennyezet csövezése fölött öszesen 1 cm vakolat van, fél
óránál nem becsülöm nagyobbra a késését. Ez már nem sokkal több a
radiátoroknál.
Szabályzót még csak lehetne csinálni hozzá, de a termofejek nem
analóg szabályzók, azok kétállásúak, típustól függően 2-5 perc
átváltási idővel.
> Tényleg, egy kazán tudhat olyat, hogy valami söntágban kevergeti a
> vizet, ha senki nem kér meleget? Szóval olyat tud, hogy mindig van
> neki készenlétben a beállított h~Nfokú el~Nremen~Nb~Nl?
Tudhat ilyet, de nincs értelme. Egyrészt egy ilyen cirkó méretű
kazán 1 percen belül átmelegszik, másrészt üresjáratban is
folyamatos lenne a hővesztesége a kéményen keresztül.
üdv
szepygab
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról