[Epitesz-barkacs] vízcsőtörés :-(
szepygab at gmail.com
szepygab at gmail.com
2009. Aug. 11., K, 14:38:58 CEST
jhidvegi írta 11 Aug 2009 13:54 levelében:
> A visszacsapószelep be van rakva a hideg ágba, hogy visszafelé ne tudjon
> menni a víz. Emiatt a bojlerben, ha melegszik, a nyomás n~N az egekig,
> ezért lefújószelep is kell, ami a tágulás miatti vizet kicsöpögteti a
> szabadba.
Eddig stimmel.
> Na de ez nem az igazi önmagában, mert be lehet látni, hogy ez a
> lefújószelep a hálózati víznyomáson nem szólal meg, tehát a bojlerben
> nagyobb nyomás alakul ki táguláskor, mint a hálózati, ez meg nem
> egészséges. Ezért kell a nyomáscsökkent~N is. Így lehet elérni, hogy a
> lefújószelep kisebb nyomáson eresszen le, mint a hálózati, vagy akörülin.
Ez már nem.
A lafújószelepnek semmi köze a hálózati nyomáshoz, az kizárólag a
tartály üzemi nyomásához kell igazodjon. Ha pl. a tartály üzemi
nyomása max 6 bar, akkor ezen kell lefújjon a biztonsági szelep.
Nyomáscsökkentő csak akkor kell, ha a hálózati nyomás ezt elérheti
vagy meghaladhatja. Ekkor ugyanis a hálózati nyomás is kinyithatná a
bizt. szelepet, ami így folyamatosan folyna.
Ha viszont a hálózati nyomás max 4 bar, az égvilágon semmi szükség
nyomáscsökkentőre (pl. alföldi település, hidroglóbuszról ellátva).
Értelemszerűen itt a 6 bar-os tartály biztonsági szelepének nem kell
3 bar-on nyitnia, csak hogy a hálózati nyomás alatt legyen.
Udv
szepygab
http://jokaja.hu
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról