[Epitesz-barkacs] parasodas 4
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2009. Jan. 6., K, 14:21:04 CET
És ha már megvan a táblázat:
Korábban felvetettem, hogy a 12 centi hungarocell és a mondjuk 30 centi
ytong esetén a határfelületen mi az ábra, hogy van esély rá, hogy ott
legyen páralecsapódás.
A 12 centi hungarocell hővezetése 0,035/0,12=0,29W/m2fok
A 30 centi ytongé meg 0,13/0,3=0,43 W/m2fok.
Ugyanez hőellenállásokban:
Hc: 3,45, Y: 2,33
Ha persze vastagabb a fal, még jobb az ytong hőszigetelése, de maradjunk
ennél.
Ha bent 22, kint meg -5 fok van, akkor a határfelület hőmérséklete
(Thevenin tétel :) )
-5 + 27*3,45/(3,45+2,33) = 11,1, szóval 11 fok körül van.
A táblázatból az jön ki, hogy a 22 fokos levegő rel páratartalma ekkor nem
szabad, hogy 50% fölött legyen tartósan, mert különben bizony lesz
páralecsapódás a határfelületen.
Persze a számítás nem pontos, mert van hőfokesés a levegő-ytong, és a
hungarocell-levegő határfelületen is. A belső rontja, a külső javítja a
helyzetet. Mindenesetre ha ez a fal Balázsáknál lenne, ott bizony lenne
jócskán páralecsapódás:
A határfelületi hőmérséklet náluk 9,3 fok körül lenne, míg a harmatponti
hőmérséklet ugye 11 fok körüli.
Aztán persze lehet, hogy ez nem probléma, mert az ytongnak is van
páradiffúziós ellenállása meg jókora vízfelvevő képessége, szóval lehet,
hogy emiatt csak sok vizet gyűjtene be, illetve romlana a határfelület
környékén a hőszigetelése, hiszen nagyon vizessé válna, emiatt megnőne a
határfelület hőmérséklete... szóval beállna valami egyensúlyféle. De
gyanús, hogy ha a hungarocell felől bele lenne fúrva a falba, akkor átérve
azon a fúró hegye kissé vizes törmeléket hozna ki.
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról