[Epitesz-barkacs] spórolás intelligens termosztáttal
vajk fekete
halaloszto at yahoo.co.uk
2009. Nov. 30., H, 14:13:08 CET
azt kellene megmerni, hogy adott kulso homerseklet mellett mennyi a szintentartas gazigenye. ebbol kiszamolhato egyfajta modell szerint a fajlagos hoveszteseg. legjobb olyankot, amikor nem vagytok otthon.
utanna azt megmerni, hogy adott kulso homerseklet mellett hogyan esik a belso homerseklet futetlen allapotban. ez melle akar azt is fel lehet venni, hogy kazan maxon jarva hogyan fut fel. kazan teljesitmenyet gazorakukkolassal lehet merni. ebbol es a fentibol kijon a modell szerinti hotehetetlenseg, hokapacitas.
a ket erteket a modellbe beirva, egyreszt jon ki saccolas arra, hogy milyen termosztattal hogyan alakul a futesi koltseg.
masreszt lehet a modellbol joslast csinalni hideg teli napra, meg hasonlokra, es ellenorizni a valosagnak megfelelest.
vajk
________________________________
From: Acs Gabor <agabor at electrodesign.hu>
To: Amatőr építészek és barkácsolók klubja <epitesz at lists.javaforum.hu>
Sent: Mon, 30 November, 2009 14:02:48
Subject: Re: [Epitesz-barkacs] spórolás intelligens termosztáttal
jhidvegi írta:
>
> Ehhez valami olyan jelet kellene produkálnod, ami a gázfogyasztást mutatja.
>
> Olyat könnyebb, ami a külső és a belső hőmérsékletet jelenti, innentől csak program kérdése, hogy mit egy hangfelvételt, felvedd a két hőmérsékletet, és akár grafikusan is megjelenítsed egész hétre vagy egy napra, vagy amilyen időszakra akarod. Ezt szerintem könnyebb megcsinálni.
>
Végeredményként egy olyan görbéhez szeretnék jutni, hogy a fűtés-nemfűtés arányában és ezeknek az időalapjának függvényében lássam a fogyasztáscsökkenést. A két véglet, hogy pl. másodpercenként leveszem 10 fokot a 'kell' értéket, vagy a PWM időalapját 1 évesre állítom (1 év kikapcs, 0,2 év fűtés) eléggé nagy különbséget jelent. De a kettő között nagyon nem lineáris az összefüggés, és pl. 10 órán belüli pár fokos csökkentés csak tized %-ot, vagy még annyit sem jelent.
A külső/belső hőmérséklet diagram felvételéből azt fogom meglátni, hogy mennyi a falak és a teljes tömeg tehetetlensége, és mennyi a hővesztése. ebből hogyan fog kijönni, hogy pl. mennyi nemfűtés kell 5-10% gázszámlacsökkentéshez, amit a prospektusok ígérnek?
Gábor
__________ ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 4648 (20091130) __________
Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte.
http://www.eset.hu
_______________________________________________