[Epitesz-barkacs] Amper + mm2
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
2010. Aug. 8., V, 16:50:00 CEST
Mágus Bérprogram Demo wrote:
Na még egy kicsit nyomatom a tévedésekkel kapcsolatban.
> az "ügyfél oldali megszakító" után, a "fogyasztói főelosztó"-ig
> " MA vagy MCu min. 10mm2, bojlerhez min 6mm2"
>
> ehhez képest a 25A-re a MCu -val 4mm2 -val szerelt "gerinc"
> majdnem gyenge :-(
Nincs ilyen, hogy gyenge vagy nem gyenge. Méretezési szempontok vannak.
Pl ha közel van a táp, akkor a 2,5-ös is majdnem elég, ha ilyen normál kábel,
tehát 3 ér + köpeny, mert termikusan megfelel, ha spiccen is, a fesz-esés meg
rövid szakaszon nem jelentős.
Az se mindegy, mekkora feszről van szó. Ha hálózat, akkor ugye mondjuk 20m távon
(40m kanóc) 4-esnek az ellenállása 0,27 ohm körüli. Ha az áram 25A, akkor 6,8V a
fesz-esés. Nem mindig fontos, hogy ennél sokkal kevesebb legyen. Ellenben, ha a
fesz mondjuk 20V, akkor ez baromi sok, szóval akkor mese nincs, pazarolni kell a
kanóccal. (Pl autón belül a fényszórók megtáplálása ilyen. Anno a zsiguliban
kiváltottam relésre, és rövid, 4mm2-es madzagokra, ettől kezdve világított
rendesen.)
> a 3kW-os (kb 13A) vízmelegítő csak 2,6kW -ot mutatott a
> fogyasztásmérőn, (a hosszabbító vízmelegítői oldalán ) tehát kezdetben
> a kb 20m hosszabbítón kb 400W-nyi potyára "elmelegedett"
Aha. Szóval aszondod, hogy ha a 3kW-os fogyasztót ellenálláson keresztül
táplálom meg, akkor az összteljesítmény megmarad 3kW? :-) Mert hogy nem marad
meg. A vezetéken nem 400W fog elmelegedni. Hanem:
Ha a fogyasztó 3kW-os, akkor az ő ellenállása 230^2/3000=17,63 ohm (elvileg). Ha
erre küldök 2,6kW-ot, akkor a fesze U1=gyök(P*R)=214,1V. Az árama meg 12,14A. Az
odavezetésen keletkezett veszteség ennek az áramnak és a feszkülönbözetnek a
szorzata. 12,14*(230-214,1)=193W, és nem 400.
>>> akkor az OBI 20m-es 1mm2 hosszabbítója játékszer.....
>> az
>
> akkor jól éreztem
Nem, nem az. A cél a fontos, mire használjuk. Pici fogyasztó táplálására
értelmetlen vastag kábelt bevetni. Ott csak az számít, hogy meglegyen a kanóc
mechanikai és szigetelési képessége a feladathoz, amúgy lehet, hogy elég lenne
0,05mm2 is sok célra. Csak hát az elszakad attól is, hogy ráfúj a szél. A
szigetelés se lehet akármilyen vékony. Pl egy normál 0,25 vagy 0,35mm2-es pvc
huzal akármilyen jól is van gyártva, nem alkalmas hálózati fesz vezetgetésére,
mert vékony a szigetelése. A 0,5-östől kezdve jó. A vásárláskor a dobozon rajta
is van, hogy az adott huzal mekkora feszre készült.
hjozsi
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról