[Epitesz-barkacs] fuggoleges foldeles
vajk fekete
halaloszto at yahoo.co.uk
2010. Aug. 18., Sze, 13:13:55 CEST
rajzold le a kapcsolast, amit epitettel.
latszani fog, hogy nem 13A folyt!
a terhed egy a 230V 3000W rezso, akkor annak az ellenallasa 17.6 ohm.
ha a terhelesen 45V esett, es ellenallasa 17.6 ohm, akkor ott 2.6A volt az aram.
ha 2.6A elemelte a foldpontodat 218-45=173V-al, akkor a foldelesi ellenallasod
66.5ohm, igen vacak.
vajk
________________________________
From: Mágus Bérprogram Demo <magus.demo at dpg.hu>
To: Amatőr építészek és barkácsolók klubja <epitesz at lists.javaforum.hu>
Sent: Wed, 18 August, 2010 13:02:46
Subject: [Epitesz-barkacs] fuggoleges foldeles
az epulettol 1,3m tavolsagra, a kerti csap szereloaknajanak aljarol
1,5m melyrol lett leutve egy horganyzott 1/2collos vascso
( ez volt itthon, es a villanyaszok is szeretnek ilyet leutni
az uj villanyoraszekreny kozeleben )
1,90cm a szonda hossza,
a 13A-es (230V 3000W -os ohmos) terhet rákapcsoltam,
és a tehernél a kapocsfeszultseg 45V lett,
( a kapcsolóban levő glimmlampa fel sem villant,
es a lidlis fogyasztásellenőr 0W 0Voltot mutatott )
es ezen az agon terheles nelkul a fazis es a fold kozott
218V -ot mertem, egy 22W-os energiatakarekos egovel
a kapocsfesz 213V-ra csokkent
kb 25m-re van a villanyoszlop, a nulla ott (az elmü szerint)
a mi oszlopunknál is le van földelve (annak ellenére, hogy az oszlop
aljánál, az elso üreges luknál nincs az a pirosra festett földelés levezető
és onnan csavarozott sordonyos földelő szerkezet)
ennek alapjan ezzel a szondaval foldeles akar jo is lehet?
_______________________________________________
Epitesz mailing list
Epitesz at lists.javaforum.hu
http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.javaforum.hu/pipermail/epitesz/attachments/20100818/bc4a9824/attachment.html>
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról