Szaniszlo Zsolt írta 29 Dec 2010 22:15 levelében:
> A fentiekbÑl azt szñröm le, hogy gond
> nélkül lehet belsÑ oldalról hungarocellezni penészedés nélkül, de
> "szakmailag nem korrekt"?
A rétegek belső oldalán szobahőmérsékletű, viszonylag párás levegő
van. A tető külső felületén akár -15 fok is lehet, ami szükségképp
kevesebb párát tartalmaz.
A két felületet között egy változó meredekségű, töréspontos görbe
szerint változik a hőmérséklet. Az egészet úgy kell kialakítani, hogy
a harmatponti hőmérséklet olyan helyen legyen, ahova már nem juthat
el a belső pára.
Ezért van az, hogy a normál rétegrend szerint, a belső gipszkarton
lemez után rögtön párazáró réteg következik - még a közel
szobahőmérsékletű részen - és utána jön csak a hőszigetelés.
Bármilyen megoldást választasz, erre kell odafigyeljél. Ha ugyanis a
pára eljuthat a lecsapódásig, a vizes hőszigetelő réteg garantáltan
penésztenyészetté válik.
Ha feltételezzük, hogy van párazáró réteg a jelenlegi szigetelésen
belül, akkor az alá feltett hőszigetelésben előfordulhat
kondenzálódás és ezzel penészedés. Ha nagyon kevés szigetelőt teszel
fel, akkor a harmatpont továbbra is a régi szigetelő rétegben lesz,
de akkor az új szigetelés nem is sokat. A harmatpont ugyanis akár 16
fokig is felmehet. Ha belegondolsz, hogy +20-tól -15 fokig levő 35
fok különbségből 4 már okozhat lecsapódást, látod, hogy mennyi a
játéktered.
Üdv
szepygab
http://jokaja.hu