jhidvegi írta 4 Jan 2010 16:24 levelében:
> Valszleg az el~Nremen~Nben vannak elzárható csapok is. Ha a visszatér~Nben is
> vannak (célszer~n így csinálni pont azért, hogy ha vmelyik radiátor
> kilyukad, ne kelljen tök leállítani a f~ntést),
A radiátorok bekötő szerelvénye mindkét ágon elzárható, gyakran
imbuszkulccsal.
Szerintem nem csillagpontosan szerelték a gerincvezetéket, hanem
buszosan, ezért látható csak a két ágban a főelzáró, ami leginkább
arra van, hogy készülék javítás esetén ne kelljen az egész rendszert
leengedni.
Ha a burkolt felületen érzékelhető a csövek nyomvonala, mint melegebb
felület, egy infrahőmérővel, de még inkább thermokamerával látszania
kéne, ha valahol melegvizes tócsa keletkezik. Azért erre se vennék
mérget néhány centi betonon át :-(
Udv
szepygab
http://jokaja.hu
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról