vajk fekete wrote:
> minden radiatort elzarsz, meg a kazannal is elzarod az eloremenot,
> visszaterot is. (meg
> kikapcsolod a kazant). varsz. ranyitod a kazannal az eloremenot, majd a
> visszaterot.
> amelyiknel elmegy a nyomas, abban a halozatban van a luk. persze ezzel
> meg mindig nem
> mentel sokra, mert a ketto jo esellyel vegig egymas mellett megy.
Ha csillagpontos a rendszer mégis, ennek a módszernek az lehet az
ideiglenes előnye, hogy a lyukas kört ki lehetne zárni a rendszerből
bárhogy.
> tolni kell jo forro futovizzel, es a meleg alapjan kitapogatni merre
> megy a cso. a
> tapogatas kozben hatha megerzed a vizet vagy a szetarado melegseget is.
Ez viszont jó ötlet: csak a hibás részt megtáplálni akárhogy is (bojlerből
is akár) forró vízzel, és lekövethető lesz. Nyomással elég gáz, mert
lehet, hogy a szomszéd lentről feljön, hogy okés, a festés 250ezer Ft. :-)
(Miután a hiba ki lett küszöbölve, immár kényszerűen és azonnal.)
hjozsi