[Epitesz-barkacs] percenkent 7,3 liter
Mágus Bérprogram Demo
magus.demo at dpg.hu
2010. Okt. 20., Sze, 21:40:37 CEST
jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> 2010.10.14. 10:07:13 +2h-kor írta:
> Mágus Bérprogram Demo wrote:
> > keringetőszivattyú leglassabb járatával
> > 7,3 liter (fűtő)meleg víz kering percenként, és delta 15celsius
> > mellett próbálom kiszámolni, hogy mennyit adott le a fűtőrendszer
> >
> > keresném a képletet a számításhoz
>
> Célszerű mindig az SI mértékegység-rendszer felé elmenni. Így utánanézés
> nélkül is megy.
>
> 7,3 liter/perc=0,12 liter/s
> Víz fajhő: 1kcal/literfok=4,2kJ/literfok kb. (ez az egy, amit meg kell
> jegyezni, sehonnan se adódik)
> Másodpercenként átvitt hő:
> térfogatáram*fajhő*hőfokváltozás (ez logikus)
> 0,12 liter/s * 4,2kJ/literfok * 15 fok = 7,56 kJ/s, azaz kW.
> (Ha megnézed a mértékegységeket is, lehet egyszerűsíteni a literrel meg a
> fokkal)
most már van 2 hőmérő is, és most már így konkrét adatok is vannak
*******************
0,10 liter/s * 4,2kJ/literfok * 5,5 fok =
0,1 * 4,2 * 5,5 = 2,31kW összesen az egész házban,
de csak napi néhány órára lett begyújtva
vízmérő 0,10 liter/s térfogatáram
előremenő 41,1
visszatérő 35,6
lakás 17
kint 9,3
*******************
ez az 5,5fok hőfokváltozás kevésnek tűnik,
bár a keringetőnek ez a 0,1liter/s a legkisebb
fokozatánál van.
a keringetőt egy kondival vigyem lassabbra,
vagy inkább hagyjam, ha ilyen kicsi a hőfokváltozás?
További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról