[Epitesz-barkacs] percenkent 7,3 liter

Mágus Bérprogram Demo magus.demo at dpg.hu
2010. Okt. 20., Sze, 21:40:37 CEST


jhidvegi  <jhidvegi at gmail.com> 2010.10.14. 10:07:13 +2h-kor írta:

> Mágus Bérprogram Demo  wrote:
> > keringetőszivattyú leglassabb járatával
> > 7,3 liter (fűtő)meleg víz kering percenként, és delta 15celsius
> > mellett próbálom kiszámolni, hogy mennyit adott le a fűtőrendszer
> >
> > keresném a képletet a számításhoz
> 
> Célszerű mindig az SI mértékegység-rendszer felé elmenni. Így utánanézés
> nélkül  is megy.
> 
> 7,3 liter/perc=0,12 liter/s
> Víz fajhő: 1kcal/literfok=4,2kJ/literfok kb. (ez az egy, amit meg kell
> jegyezni,  sehonnan se adódik)
> Másodpercenként átvitt hő:
> térfogatáram*fajhő*hőfokváltozás (ez logikus)
> 0,12 liter/s * 4,2kJ/literfok * 15 fok = 7,56 kJ/s, azaz kW.
> (Ha megnézed a mértékegységeket is, lehet egyszerűsíteni a literrel meg a 
> fokkal)

most már van 2 hőmérő is, és most már így konkrét adatok is vannak 

*******************
0,10 liter/s * 4,2kJ/literfok * 5,5 fok =

0,1 * 4,2 * 5,5 = 2,31kW összesen az egész házban,
de  csak napi néhány órára lett begyújtva

vízmérő     0,10 liter/s  térfogatáram
előremenő  41,1
visszatérő   35,6
lakás      17
kint        9,3
*******************
ez az 5,5fok hőfokváltozás kevésnek tűnik, 
bár a keringetőnek ez a 0,1liter/s a legkisebb
fokozatánál van.

a keringetőt egy kondival vigyem lassabbra,
vagy inkább hagyjam, ha ilyen kicsi a hőfokváltozás?

   


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról