Cser Tamas wrote:
> adott egy 1méteres vízóraakna csőszakasz, amin a mért oldali
> ürítőszelep is
> le van fagyva és 10méterrel arrébb egy másik aknában is le van fagyva
MÁr rosszul is kezdődik. Miért van lefagyva?
> a vízóránál írják (az épületen belüli lefagyásnál) hogy az órát
> nyíltlángosan nem maceráljuk, mert szétvetheti az órát ( meg 2db
> gázpalackos égő sincs egyszerre)
Forróvízzel kell felolvasztani, nem gázégővel.
> ezt az órás szakaszt 4x0,5-ösnek jelzett bontott kb 2m -es
> szigetelt telefonvezetékdarabokból tudnám csőre tekerni, pctáp
> 5voltjával
> (elvileg akár 30A ) vagy 12V 15A lehetne (esetleg az órát 12voltos
> autóreflektor
> égőjével melegíteni)
Nem kellenek ide ilyen bődületes teljesítmények. Ahhoz, hogy tartósan nulla fok
felett legyen egy csődarab, egészen kicsi teljesítmény kell, ha az zárt helyen
van.
vízóraaknában nem csinálnék ilyeneket, mert eléggé matatásgyanús a dolog. Inkább
fedd le valamivel, ami hőszigeteli annyira, hogy ne legyen gond. Vagy vegyél elő
egy mosógépszelepet és egy időzítőt, ami x percenként y másodpercre megnyitja a
csapot, és kicseréli az aknában lévő csőben, vízórában a vizet. Mittudomén
óránként egy liter a hideg időkben. Ha már nem -16 fok van, csak -5, lehet, hogy
3 óránként is elég, vagy egyáltalán nem kell. Esetleg rongyokat dobálhatsz az
aknába a csőre meg a mérőre, amiket leolvasáskor könnyű odébbkotorni, aztán
visszakotorni a leolvasónak a nagyítós rúdjával.
hjozsi