Hi,

On Mon, Feb 17, 2020 at 7:39 PM Vajk Fekete <vajkhu at gmail.com> wrote:

> A csőben csinálsz komoly áramlást, mondjuk 10m/sec megy a levegő. kb
> 10liter per méter a térfogat, 100liter per sec. az kb 0.1kg/sec. 70fok
> deltaT-vel az kb 7kW. Hmm, ehhez  a 200W veszteség nem is sok.
>

Azért itt vannak járulékos veszteségek, mint például az, hogy 7kW
teljesítményhez 20 négyzetméternyi levegős kollektor kell nyáron és ahhoz
több cső kell, mint 20 méter, ráadásul télen ennyi teljesítmény sem jön.
Nem beszélve arról, hogy vagy visszavezeted a benti meleg levegőt, hogy
felmelegedjen, az dupla ennyi cső, ha meg a kinti levegőt melegíted fel, az
veszteség, ráadásul akkor a benti meleg ki kell menjen valahol, rettentő
nagy entalpiás veszteséged lesz (és rettentő száraz levegőd), hacsak nem
használsz egy jó entalpiás hőcserélőt, de akkor meg minek az egész
hercehurca?

Valószínűleg nem azért nem terjedt el, mert még senkinek nem jutott eszébe,
hanem mert még senkinek nem vált be. De szívesen olvasok a kudarcokról... :)

-- 