a puffert nyugodtan meretezheted 90/30-ra. ez kapasbol felezi a meretet.

a masik, hogy arra kell meretezni, hogy a kazan toltet leeges ideje alatt el tudja raktarozni a haz hoigenye es a kazan teljesitmenye kozti kulonbseget.

tehat ha a kazant minimalisan meg kell rakni ugy, hogy a nevleges 18kW-ot tolja 5 oran at (ennel kisebb toltettel nem alakul ki a franko eges), a lakas hoigenye atmeneti idoszakban meg 2kW (nekem amikor ugy gondolom hogy mostmar kellene futeni, akkor el is megy napi 3-4m3 gaz futesre) akkor 80kWh-t kell tudjon a puffer.

hidegben, amikor meg lesz rakva a cucc rendesen, es 12oran at tolja a 18kW-ot, nincs gond, mert a lakas jelentos reszet fel is veszi azonnal, meg ha eppen egy kicsit feljebb megy bent a homerseklet, az sem nagy baj, olyankor mindenki fazos.

szoval a 80kWh 60 fok deltaT-vel mar csak bo egy m3. ekkora aceltartalyt sajnos nem egyszeru venni, de nem lehetetlen.

vajk



________________________________
From: jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>
To: Amatőr építészek és barkácsolók klubja <epitesz at lists.javaforum.hu>
Sent: Sat, 9 January, 2010 22:33:21
Subject: Re: [Epitesz-barkacs] puffer tartály

Lord Hamilton wrote:

> Kilukadt a kazánom, így kénytelen voltam venni egy újat. Ha meg már kölcsönt kellett
> felvennem, hát akkor -gondoltam- legyen komoly a beruházás, így egy faelgázosító lett
> az ádozat. Itt lenne az ideje, hogy bekössem a fűtőkörbe, de rengetegen mondták, hogy
> jobban járok, ha puffer tartályt is kötök a rendszerbe. Mivel gyárilag igencsak drága,
> ezért a barkács megoldáson töröm a fejem, mégpedig használt, kibelezett
> villanybojlerekben, melyeket sorba kötnék.

Biztos, hogy nem egyszerű a feladat, de elsőre egy kérdés:
Mennyi időt kellene tudnia a tartályokban tárolt víznek?
Számolgattam elsőre olyat, hogy ha a tartályok vize 60-->30 fokra hűlne fél nap alatt olyan kéróban, aminek 6kW a fűtési igénye, szóval a tartályoktól is ez lenne elvárva, akkor majdnem 2m3 kellene.

Persze valszleg a falak hőkapacitása is ki lenne használva...

Ha meg csak az a cél, hogy ha túl sok tüzelő be lett rakva, és már elég meleg van bent, és csak a többletet kell elrakni, az más tészta. Az mekkora energia lehet? Nincs más mód leszabályozni azt a kazánt?

Az a q víz nem tud elég energiát tárolni. Ha van 2 órán át tartó átlag 20kW-os többlet, mert sikerült jól befűteni, az 2*3600*20=majdnem 150ezer kJ többlet. Ha most is a 30-->60 fokban gondolkodom, akkor
150000/4,2/30=1190 liter jön ki. Szóval 1-2 bojler tárolóképessége egészen jelentéktelen.

Ezzel szemben pl 100 tonna falazat meg födém (külső hőszig.) 1 fokot melegszik tőle csak.

Ha meg elég 400 liter bojler, annyit a falak még sokkal kisebb hőfokváltozással eltárolnak.

Persze nem akarok semmi jónak az elrontója lenni, csak filólóztam.

hjozsi 
_______________________________________________
Epitesz mailing list
Epitesz at lists.javaforum.hu
http://lists.javaforum.hu/mailman/listinfo/epitesz



      
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.javaforum.hu/pipermail/epitesz/attachments/20100110/894509fd/attachment.html>


További információk a(z) Epitesz levelezőlistáról