Hi,

On Wed, 21 Dec 2016, 17:48 Pataki István, <iipataki at freemail.hu> wrote:

> Csak a bojler vízforgatási részéhez:
> Vizet ugyan megtakarítasz, de energiát veszítesz a csőben
> folyamatosan hűlő víz miatt. Ki kellene számolni, hogy a vízvétel
> sűrűségétől függően hogyan alakul ez a veszteség?
>

Kiszámoltam.

18x2-es ötrétegű cső, 22-es külső csőátmérő, lambda 0,036-os hőtükrös
szigetelő csőhéj, 25-ös falvastagság, 40 méter csőhossz.

A felület ~3m2, az U ~1W/m2K, a hőfokkülönbség 40 fok.

Hőveszteség: 1W/m2K * 3m2 * 40K = 120W, ami 2,88 kWh naponta, ha elég 20
fokos hőfokkülönbség, akkor csak 1,44kWh és csak 40 fokos víz kering.

Bye,
Auth Gábor