Hi,

On Tue, May 9, 2017 at 1:51 PM jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> wrote:

> Nem kötött, minél melegebb van bent, annál nagyobb lesz a kimenő
> teljesítmény is
> azon az áron, hogy a bemenő is nagyobb lesz.
>

A méréseim szerint ez nem így van. :)

A kieg fűtés biztosan rosszabb eredményt ad hatásfokilag, mintha a
> komrpesszor
> vesz fel többletteljesítményt, mert a kompresszorba betolt energia minden
> esetben kinti hő beszivattyúzását eredményezi. Vagyis biztosan jóval 1
> fölötti a
> COP.


Nincs jóval 1 fölötti COP... amikor a kinti-benti hőcserélő közötti
hőfoklépcső 80 fok volt, akkor már csak 1,75 volt a COP. 60 fokos
hőlépcsőnél meg már a 3 határán volt, most 40 fokos a hőlépcső és 4 felett
van a COP.

A hőcserélőről lejövő hőmennyiség nagyjából konstans, termikusan nem tud
többet leadni, ha erőlteted, akkor lecsökken a COP és csak többe fog
kerülni...